10.4.2011, 21:34
Получил готовый проект, надо реализовать в железе. В данном проекте используется реле ABB E259R20-230 и к нему прикручены модули доп контактов E250CM20 аж 9шт. Нутром чую что нормально работать будут только 3-4 модуля, остальные не включатся. Кто юзал отзовитесь!
coverart
10.4.2011, 21:50
извиняюсь доп контакты E259CM20
Меняйте реле в проекте, тот кто проектировал, даже не удосужился почитать документацию на это реле. К нему можно прикрутить макисмум 1модуль с 4-мя контактами(серия СМ) или два модуля с 2-мя контактами на модуль(серия Н).
на этой странице
http://www.abb.com/product/seitp329/e28a11...8900480a9b.aspx скачайте каталог Каталог System pro M compact. Глава 7. Приборы управления. 2010 Там есть информация, сколько и каких доп.модулей можно прикрутить к реле.
coverart
11.4.2011, 15:33
Благодарю Вас. Узнав цену этих девайсов меняю на обычные релюшки запаралелив их.